MOV &20 D200,
MOVL &10000 D201,
MOVL &10000 D210,
PULS #0 #0 D210,
ACC #0  #0101 D200.
加減速率是20HZ,最高脈沖頻率是10000HZ,脈沖量是10000,在實際的脈沖頻率監視中PRV #0 #3 D20,發現D20實際最高頻率不到10000,請問實際脈沖的輸出頻率是怎么計算的.