首先是用到三相四線制的輸入電源(整個廠房都沒有接地線),220V的伺服驅動器和三相220V的變頻器,還有一個三相380V變三相220V的變壓器。
伺服驅動器的電源由輸入電源直接引入,變頻器的輸入電源是經過變壓器轉換的。
現在的情況是:當單獨驅動伺服時,伺服速度正常,當驅動伺服的同時驅動變頻器,伺服速度明顯降低
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10341 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-10-21
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 08:21
變壓器容量小導致負載加大時電壓降低,加穩壓裝置伺服輸入端即可
樓主留言:
伺服時單獨從主電源拉的電源線,并不是從變壓器輸出端接的