超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 411 點
下載積分: 508 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-11-01
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-07 21:09
一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57789 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-31
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-08 11:52
引用
引用樓主我愛工控于2016-01-07 21:09發表的 兩臺FX1N通信問題 :
一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教


如果只有以上需求並不需要用到通訊。

只要將任一臺故障時,例如:Y0導通的訊號送至另一臺的X0即可。