我用三菱PLC的Y0和Y2用絕對定位指令控制步進電機旋轉。
我讓電機轉到270度時,想控制電機還是按照原來的方向轉到0度位置。
但當我用[ddrva k0 d200 y0 y2]指令時,它反方向轉回0度位置。
請問怎麼能控制歸零方向?
請大俠不吝賜教!
謝謝!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1338 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3142 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-29
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-20 12:02
這個方向 好像 你改變不了的 是程序內部自己完成的 就像軸從原點(特殊寄存器為0)向前走一段后 你再回到原點位置(特殊寄存器為0)肯定是反過來走的 如果你想向前走到原點 可以這樣:
讓軸走到360度的位置,并且將特殊寄存器清零就可以了
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1338 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3142 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-29
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-20 17:27
可以強制OFF Y2吧  你可以試一下