超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

shupanhui
憤怒的菜鳥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3171 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2025-02-07
查看shupanhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-03 19:07
今天一臺設備,起初Pro-face屏幕提示PLC電源供電不足,之后,我換了PLC電池。提示是沒了,但屏幕還是進不去,一直是提示頁面。然后燈一直和原來一樣沒變化,三菱 A系列PLC 型號A2SHcpu 選擇RUN 出現ERROR指示燈始終亮 RUN閃爍,請各位朋友幫忙解決一下
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 1069(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-09-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-03 21:25
估計程序掛了!!!!!! 聯機查看!!!