今天一臺設備,起初Pro-face屏幕提示PLC電源供電不足,之后,我換了PLC電池。提示是沒了,但屏幕還是進不去,一直是提示頁面。然后燈一直和原來一樣沒變化,三菱 A系列PLC 型號A2SHcpu 選擇RUN 出現ERROR指示燈始終亮 RUN閃爍,請各位朋友幫忙解決一下
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2025-03-03
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 07:55
PLC   ERR估計程序銩了    換電池換了多久