樓主  發表于: 2016-03-09 09:13
昨天就關機重新開機后,  觸摸屏報錯 Screen No. Error
看到之前論壇上有些說是 屏幕編號的寄存器讀寫區域的數據超出了范圍,
想請教下具體怎么弄
rubbish223
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 250 點
下載積分: 988 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2017-03-29
查看rubbish223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-09 13:17
已經搞定了! 不是寄存器數據約束的問題
是關機后PLC可能內部電池不足了,
開機PLC Batt.V 亮了 ,  Prog.E 在閃!~
我重新灌了下程式,就好了!!!!

雖然好了, 那個約束的還是沒怎么搞明白,能不能告訴我參考哪個手冊?