可以確的是連線沒問題,電壓正常,換了一臺PLC,觸摸屏單獨給電源時可以正常使用。和PLC輸入輸出公共端用一個電源連不上了第二臺也報廢了
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-09-22
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 16:50
三菱的PLC的輸入COM端實際是跟三菱自帶的0V是通的,所以輸入端如果加了外部電源的0V,那么有可能會造成輸出一個48v 的電壓!