各位大師請教下,我有個MT6070屏,與三菱FX1N連接不上不知道是怎么回事,PLC類型選的0S 0N 1S 1N 接口類型RS485 4W    COM先的COM2 9600,E,7 ,1
robot65581
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 679 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2021-10-26
查看robot65581的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 21:25
參數設置是這樣的
robot65581
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 679 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2021-10-26
查看robot65581的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-22 21:37
PLC這端是這樣的,PLC和屏的程序都寫進去了,與電腦都能通訊,就是他們之間無法通訊,線也沒問題
robot65581
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 679 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2021-10-26
查看robot65581的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-25 17:50
搞好了,謝謝大家