如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡。總斷路器會不會跳啊?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 548 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3472 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-12
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 23:03
引用
引用第4樓老兔子于2016-05-03 20:47發表的  :
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。

謝謝指點,那我就準備買一個三相的塑殼斷路器!買個單想變壓器就好了,不考慮三相變壓器了!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 548 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3472 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-12
查看建控電的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-03 23:04
引用
引用第2樓john42tw于2016-05-03 09:08發表的  :
1.220V用電量 > 總電源開關漏電保護  ---會
2.一般總電源開關是不帶漏電保護的。
   漏電保護會用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)
3.找三相380V轉單相220V特殊變壓器。(問變壓器廠商是否有此功能)

謝謝你的解答!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 548 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3472 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-12
查看建控電的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-03 23:05
引用
引用第5樓wisexdh于2016-05-03 20:51發表的  :
不會跳的,沒問題!

謝謝你的解答!