樓主  發表于: 2016-05-03 08:17
如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡。總斷路器會不會跳啊?
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2025-08-09
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 09:05
不會跳的,這是漏電保護,只要是電流全通過開關就沒事。