超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 548 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3472 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-12
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 08:17
如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡?倲嗦菲鲿粫?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 829 點
下載積分: 6757 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-10-13
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 20:47
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。