樓主  發表于: 2016-06-03 11:24
前段時間看見一設備.控制四軸.3U MT的PLC.沒有加PG的情況下.Y3單獨控制一軸步進正常運行.我感到疑惑,看了手冊還在網上搜了下.不加PG的情況下.只有Y0,Y1.Y2三個輸出點呢.在加了PG情況下.Y3點才可以脈沖輸出啊.  
在另一臺一模一樣設備上并且線路一模一樣,加了個PG模塊但是PG上沒接線.Y3同樣控制一個步進.正常運轉.希望高手門解答一下這個疑惑.
[ 此帖被fhy0410在2016-06-03 11:29重新編輯 ]
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1484 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117313 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-10-26
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 16:59
FX3UC-16MT/D-P4 這型號就是4 軸,2015年6 月上市 ,其他的FX3U還是3軸