樓主  發表于: 2016-06-06 21:26
西門子200模擬量控制變頻器,應該如何設置呢?在程序里面寫入數字量12800到AQW0,去控制變頻器的AI輸入端,為什么變頻器控制面板上顯示的頻率不對呢,應該是20HZ,但顯示的確是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是變頻器還要設置什么與模擬量有關的參數啊?現在是已經寫進去了,但顯示的不對!
caidunliang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 592 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2016-06-29
查看caidunliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-29 10:30
可以將變頻器顯示的精度顯示調整一下,不要小數顯示.如果影響正常工作那就需要調整plc與變頻器模擬量比率,一般是設置變頻器輸出的上限值