請問歐姆龍PLS2脈沖指令的C2指定脈沖輸出模式是101代表脈沖加方向cw輸出方向絕對定位,如果要改成脈沖加方向CCW輸出方向絕對定位是111嗎?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 1598 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-27
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-12 18:47
PLS2無視順時針 逆時針,而是根據你的脈沖輸出量值判斷正負的!手冊上有講,仔細找找!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 1598 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-10-27
查看建控電的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-12 18:49
補充一下,剛才說的是絕對移動,如果你使用相對定位的話,就看你的指令是用#0100 還是#0110了,此時就有方向了!