超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

咕咚毛球
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 272 點
下載積分: 16228 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-15 22:20
由于供電不穩,導致接觸器無法吸合,重啟設備也無法恢復。然后將控制接觸器觸點的另一個繼電器,上的相關接線端子螺絲松開,然后重新再緊上,接觸器就吸合了。這是為什么?
      
      
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 5176 點
下載積分: 20612 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2025-02-25
查看      的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 09:20
一般是控制接觸器的中間繼電器觸頭不良引起的,你不要拆線 ,在繼電器上用螺絲刀輕輕敲幾下看看。不是這個問題重點看二次控制回路吧。