平時運轉正常的機器,這兩天出現X軸位置偏差,偏差距離在一個毫米上下,而且只朝右邊一邊偏移,復位一下就好了但循環工作十多次又出現偏差,本人菜鳥能想到的都搞了就是不行,求教各位高手在此感謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8980 個
工控威望: 8676 點
下載積分: 16970 分
在線時間: 5360(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 20:11
先查一下PLC發送的脈沖,和伺服收到的脈沖是否一樣。

再查伺服電機是否全程使能

然后查機械是否有間隙

如果不行,考慮設置一下偏差值,總向某方向偏差的,增加或者減少固定的值。