超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

小飛哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 121 點
下載積分: 644 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2021-09-07
查看小飛哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-01 07:52
如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。
[ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ]
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-10-29
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 16:04
引用
引用第5樓小飛哥于2016-08-01 15:39發表的  :
0.0。。。。。。。。。。。