樓主  發表于: 2016-08-02 15:04
目前使用的350W 24V 開關電源帶10臺57 的驅動器,在上電的時候會有一些驅動器報電壓出錯,應該是電壓低報警,后來通過調整開關電源電壓,升高一點電壓,報警相對減少一些,還有沒有其他辦法,在不更換開關電源的情況下,來徹底解決這個問題?
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-10-31
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 18:02
你把驅動器上的電流設置小一些,350W/24v =14.5A, 每臺驅動器設置的最大電流不超過 1.4A,。