超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wu123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 122 點
下載積分: 667 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-05-28
最后登錄: 2016-10-31
查看wu123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-05 13:25
一個modbus地址如40020有16位(bit0~bit15),我想要把其中一位如bit12的狀態(0或1)讀取出來,那么這個地址bit12在程序中應該怎么表示出來,求大神指導!!!
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2025-08-08
查看hjl76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-10 15:18
把40020讀出來 ,再與0000 1000 0000 0000 做與運算