超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

491381820
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 106 點
下載積分: 587 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2016-11-23
查看491381820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-18 09:16
三菱PLC晶體管輸出的,為了防止負載(電磁閥等)功率大或者短路燒壞觸點,中間接一個繼電器。但是繼電器線圈也有短路的可能,同樣也會燒壞PLC觸點。
再設計電路的時候為了后期的維修方便與穩定使用難道需要在每個輸出控制回路中加一個熔斷器嗎?
求各位老師指教!
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-18 12:48
關鍵是你怎么去想這個問題了。