  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-08
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 07:59
        老兔子工夫深。
    右邊兩相間電壓380V,證明這兩相正常。左邊一相與右邊兩相中的任意一相間電壓為220V,異常,則判斷為左邊相問題,根據描述,上端頭電壓正常,則問題點在接觸器觸頭及以下部分。