超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jacken8310
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 91 點
下載積分: 470 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2025-09-20
查看jacken8310的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-30 16:57
電機變頻啟動會發抖并變頻報OC,電機直接啟動一切正常,是怎么回事呢?
[ 此帖被jacken8310在2016-08-30 17:02重新編輯 ]
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-31 09:18
OC故障的說明,大致有以下幾種解釋:負載側短路,運行電流大于兩倍以上時跳OC故障;變頻器輸出模塊短路;變頻器過電流;負載過大;加、減速時間太短
你還要仔細分析一下,報警是什么原因造成的
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977