FX3GA一40MT。輸入接線,三線接近開關NPN,棕色線接PLC24V,藍色接0V,黑色線接X0輸入端。PLC24V接S/S端子。PLC0V是X1至X27輸入端公共點。輸出公共端最好接0V輸出。這樣對嗎?請各位社友給點意見。
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-11-04
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-01 14:33
把二極管三極管學會了,怎么變接線也就那樣