超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

六個核桃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 636 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-08-11
最后登錄: 2025-10-23
查看六個核桃的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-02 15:15
請問,三菱PLC FX3U-64MR,后面可以掛FX2N-2AD ,或者FX2N-4AD,或者FX2N-8AD,或者FX3U-4AD嗎??掛的個數有限制嗎??
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11312 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-24
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-02 16:27
可以
不過除了增設I/O模組外,最多只能接8個特殊模組
你可以去三菱官網上
使用機種選定的工具程式
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plc/ex/select/index.html
這連電流消耗都會幫你計算下去