超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

tanghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 198 點
下載積分: 477 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2025-10-29
查看tanghq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-07 22:05
請教:
        歐姆龍CP1H 按回原點按鈕,有回原點動作,并且原點檢 0.00 有動作,且PLC檢測到。伺服電機還是往回原點方向移動,直到伺服驅動器過載報警。察看A280.05原點標志一直為1狀態,也就是PLC還是沒有檢測到原點,原點感應器換過幾個,絕不是原點感應器有問題。A280.05原點標志的動作與什么有關系呢?不知什么原因,請高手指導!不勝感激!!設備一直使用好好的。怎么突然出現這個問題呢?
  
tanghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 198 點
下載積分: 477 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2025-10-29
查看tanghq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 21:11
真心謝謝您的指導!表示尊敬。哪臺機器平日都好好的,也沒人動過它,突然開機不能回原點。出現的以上現象。以前我也有備份那臺機器的程序的,打開備份的程序,查看過其中的設置,沒發生過改變。原點檢極性我用電腦監視過,是NO的,沒有異常。請問是不是還有別的可能呢?請指教,非常感謝您的回復!!