樓主  發表于: 2016-11-22 12:09
一臺信捷PLC控制步進電機正反轉,一直是正常的,現在不管按正向按鍵,還是反向按鍵,步進電機都是正向運轉。PLC脈沖指令換了個方向輸出點,步進電機運轉就正常了,一直覺得是PLC方向輸出點壞了,用那個認為是“壞”的輸出點接中間繼電器,中間繼電器能正常工作。可是去控制步進電機正反轉就是不行,好多臺機器都碰到這種情況了。這是為什么啊 ?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-01 17:47
Y1 晶體管不能用  不一定是plc問題  還有可能是選型不對    信捷的 有些的型號的plc  如果加了BD后  Y1 是不能發脈沖的