請問老師

ADPRW  H0   H0F    K0    K32    M600   這是啥意思?


ADPRW   為何在三菱的指令表找不到,這是何指令?
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 226 點
下載積分: 72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2025-07-24
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-23 01:00
FX3U 新增訂指令(ADPRW).利用ADPRW 指令可達到 ModBus 直接控制 ModBus RTU 設備
ADPRW  H0   H0F    K0    K32    M600:
H0:子站站號
H0F:功能代碼 (0F:多個位元寫入)
K0:寄存器地址
K32:寫入點數
M600: PLC 寄存器起始地址