超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wwwbdabc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 140 點
下載積分: 557 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-02-16
最后登錄: 2021-10-19
查看wwwbdabc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-13 19:54
回原點都可以的,帶的是三菱伺服,做絕對控制或者點動時, 動的時候當前位置有值,停下來后就清0了 不知道怎么弄,  dfrom k0 k26 d10 k1   程序就照的fx-1pg那個定位模塊手冊上的例子寫的。 接線就接了 脈沖 方向 dog 還有供電  ,,,stop,和 z相信號 沒接。剛開始搞三菱的 不知道怎么弄求大神指點。
[ 此帖被wwwbdabc在2016-12-15 13:38重新編輯 ]
hau0807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 120 點
下載積分: 520 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-02-23
最后登錄: 2023-11-27
查看hau0807的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-14 16:45
一般來說,照手冊寫,是正常的,原點復歸才會將值清0, 請問程序內有沒有做清0動作?