超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

阿云兒
努力和汗水終將澆灌出鮮艷的花朵
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 836 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2025-08-15
查看阿云兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-19 19:05
我想問下,使用三菱的絕對位置指令  DRVA   跟伺服的設置 脈沖輸入形式有沒有關系。

伺服不是有正方向脈沖加負方向脈沖  和   脈沖加符號  形式

應為,我是實際應用時原點在中間,伺服會在原點左右走,所以會有正負脈沖。



哎,今天弄了一下午,始終伺服都是朝向一個方向,不知咋個回事,但是方向Y4的線我肯定時接對了的,應為我用DPLSY 指令左右跑都沒有問題。


打官方客戶告訴我說DRVA 指令不需要指定方向(程序里)系統自己根據寄存器對比當前值判斷移動方向,可是我就是沒弄出來,郁悶啊!!


對了,我用的FX5U,還望高手指教一下,到底如何弄。
感謝英雄前來觀帖
luopengluo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 112 點
下載積分: 653 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-09-12
最后登錄: 2022-12-26
查看luopengluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-25 12:14
伺服參數,脈沖輸入形式,設為脈沖加方向