圖片:
我想利用FX3U的高速脈沖輸出口Y0的脈沖輸出作為高速計數器X0的輸入,接線如圖所示,
用DRVI指令輸出脈沖,X0先用C0計數器進行計數,當頻率較小時C0計數正常
當加大頻率后使用[DHSCS K1000 C235 Y10],監視C235沒有反應,請問應該如何正確處理,
將SS和X0的接線互換后依然無法正常
terranboxer
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 714 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-07-16
查看terranboxer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-01 22:19
圖片:
chengxu  ru xia
terranboxer
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 714 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-07-16
查看terranboxer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-01 23:42
沒有啊,哪里錯了
terranboxer
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 714 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-07-16
查看terranboxer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-02 10:27
引用
引用第2樓chenshiji618于2017-01-01 23:26發表的  :
接線方式沒錯
你有沒有看到軟件下面報錯了?錯誤代碼。。。

沒看到故障代碼啊
terranboxer
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 714 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2025-07-16
查看terranboxer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-02 12:45
引用
引用第5樓dgamen于2017-01-02 12:01發表的  :
C235沒有驅動啊

M8000不是已經把C235驅動了么?還是要怎樣?