我把掃碼器和3u的PLC相連,掃到的碼有點怪,前面三位數不知道是什么格式,從第四位數開始是以ASCLL碼形式顯示,那位大神指點一下,這是怎么回事啊?????

jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2025-09-26
查看jsnj887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-24 09:33
掃碼槍出現亂碼,1.你要檢查一下,你的波特率,奇偶性,停止位等通訊參數,要與你的掃碼槍一致
2. 3u你用的是rs指令嗎,如果是你接受的的位數設定是不是小了,以及字節發送還是字發送,還有你的掃碼槍也要設定一下,發送格式。
3.你說的ASCII碼沒怎么清楚你說的,掃碼槍發送回來的是以字節發送的,你需要將字節轉換轉換成ASCII碼才是你需要的掃碼數據,比如H30=K48 ASCII碼表示0.

根據你說的個人認為應該是數據亂碼了,奇偶性和停止位等通訊參數有問題