閑來沒事自己做了個小配電板玩玩,有PLC觸摸屏變頻器,昨天玩了下發現PLC聯機后時不時無法監控或上下載程序或電腦死機(合信224+),懷疑USB轉換頭沒插好,拔下來再插就好了,來回好幾次,感覺問題不在這里,懷疑變頻器輸出干擾,把電機線插頭拔了,變頻器不帶負載運行,問題就解決了,看樣子變頻器輸出的PWM波干擾還是挺嚴重的
lujiang668
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4464 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2025-03-28
查看lujiang668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-01 13:33
變頻器輸出干擾太頭疼了,我現在把變頻器和步進電機的線全部隔離開了,變頻器和PLC都加了濾波器還是能嚴重干擾到步進電機的定位。