前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2396 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-03-23
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-06 20:25
引用
引用第1樓ymmfa于2017-01-31 22:46發表的  :
感謝分享經驗。

但一般情況 下,變頻器最好直接連接電機,中間不要通過接觸器,繼電器。


變頻器的說明書也是這么說,最好是變頻器輸出直接接電機。