同樣都是PLC的輸出DC24V控制線圈,有的在線圈兩端什么都不接,有的并接電阻,有的接地,有的接阻容單元?



    
[ 此帖被小飛哥飛在2017-02-01 14:13重新編輯 ]
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-10-22
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-02 22:41
可能是釷對不同的PLC的輸出 點類型做的相應的保護吧,感性負載在突然斷電的并在沒有泄放回路時,會產生一高電壓,PLC輸出點如果是晶體管的就會損壞,是繼電器輸出就好多了
樓主留言:
晶體管輸出的 ,同樣的感性負載,有些它就不接泄流回路