昨天老板找我談話,今年的工作重點是把公司的自動換盤收線控制系統進行一下升級。
目前我司的這套控制系統使用PLC+變頻器+繼電器控制。控制工藝和機械、電氣都基本成熟,
現在在電氣方面主要問題是安裝和維護太繁瑣--主要是PLC的輸入輸出和繼電器線路太多,老板
希望做成專用控制器。我思考一晚有以下想法;
1;此系統可分成控制單元、驅動單元、繼電器單元。
a;;控制單元可以使用板式PLC,使用三菱軟件進行程序編寫,要有保密功能。
b;驅動單元使用板式變頻器。
c;繼電器使用模組化的模塊。
以上3部分都是獨立的控制板,安裝在有卡槽的定制控制箱內。控制單元(板式PLC)使用數據線
進行通訊控制驅動單元和繼電器單元。外部的電機和傳感器信號分別使用定制線纜(外面定制的
有快拆接口)和以上單元連接。
2;以上是我的想法,主要的問題是3個系統之間的兼容---主要是驅動單元對其他單元的干擾要解決。
因我司是設備廠以上器件是需要外協的,誠征有相關資質的公司和個人合作。
3;以上的想法希望大家不吝賜教,謝謝!如有意向可電話聯系我-----15918332903。
[ 此帖被dmh在2017-02-06 09:33重新編輯 ]
不斷向前
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 2151 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-09-28
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-07 10:23
三菱Q系列的有  很多做繼電器模組的 都可以訂做