樓主  發表于: 2017-02-27 19:42
電力變壓器是800KVA的,到開關柜的距離在200米左右。變壓器到開關柜之間怎么走線好?要用到多大的線?謝謝。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8100 個
工控威望: 10471 點
下載積分: 21319 分
在線時間: 3141(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-28 08:20
小蜜蜂跑到國外了啊?
至少要說明變壓器的電壓等級,因為不同的電壓等級,電流是不一樣的,電流不一樣,則選擇的導體就不一樣。

如果是初級10KV,次級400V等級的,則初級電流是46.19A; 次級電流是1154.73A,輸電距離200米,考慮上電壓降,功率因數,選擇導體就行了。注意銅材和鋁材的導電率。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 是的,真誠感謝。