超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xiazhuohua
lu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 213 點
下載積分: 863 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2025-07-22
查看xiazhuohua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-15 11:29
使用QJ71C24N CH2無協議通訊,使用G.INPUT讀取數據.數據無法接收,用Work2線路跟蹤可以讀出儀器數據..請教是怎么回事.謝謝


[ 此帖被xiazhuohua在2017-05-22 15:15重新編輯 ]
zxh9699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 673 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-03-10
最后登錄: 2019-10-22
查看zxh9699的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-18 10:22
樓主可以從以下幾點檢查:1 、C24N模塊的起始地址是否0000; 2 所連接的設備是否需要每次發送請求命令才能返回有效數據;3、C24N模塊上的SDA SDB 是否分別于RDA RDB短接。4、針對第2點可以先用串口調試工具測試,不過需要一個RS232轉RS485的轉換器。不知以上回答是否對你有幫會住!