我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。
我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。

請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎?

MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM?
那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的;
我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V???
我是菜鳥。
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2025-10-16
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 17:28
是的,可以這樣用,但是要注意接線,每個輸出點對應的COM端不要搞混,直流交流一搞混就會出事的!   還有每個電磁閥的電流不能超過PLC輸出端的最大電流,PLC輸出端最大電流好像是2A吧,查手冊看下!以前我這樣接的時候沒有注意電磁閥的電流,就把PLC的輸出點給燒壞了、、、