小弟在做一臺設備,碰到一個難題,問題是這樣的,一條流水線的傳送帶由步進馬達帶動,旁邊有一套CCD鏡頭,鏡頭旁邊有光纖檢測到傳送帶上面的產品就觸發CCD檢測,流水線不停地運行,每觸發一次CCD檢測,產品OK,CCD控制器就反饋一個OK信號給PLC,產品NG的話就沒有反饋信號,然后傳送帶再走一定的脈沖量就停下來報警。PLC用的是三菱的,流水線的速度一分鐘大概要檢測200個產品這樣。他們有一臺老設備人家是用單片機控制完成這樣的功能了,這用PLC感覺很難下手,有沒有前輩來指點下小弟呀!
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 19:41
你CCD是通過外部接線還是RS232驅動?外部接線我用過昂納的,用PLSY指令驅動過,很快。RS232用過基恩士的,目前壓的最低就0.3S,數據來不及反饋。
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-07 20:02
--你要反應快點可以去試試中斷指令,那個最快的。