通通過PLC編程如何實現三相異步電機的短路,過流,缺相,漏電,三相不平衡保護?
我現在的疑惑的是電機的ABC三相模擬電流信號輸入PLC模擬量輸入模塊后,需要做短路,過流,缺相,三相不平衡保護,他們是怎樣比較的,求編程思路,是不是有之類的公式?希望做過此類項目的高手指導,謝了.漏電,三相不平衡保護?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 16017 分
在線時間: 3641(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-19
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-24 07:07
三相電機過流,缺相,欠壓,不需要編程,買個相序保護器,功能有缺相,欠壓,在裝個熱繼電器可以保護過流,這就可以完成