超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-09-03
查看yd1472004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58481 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 10:29
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?

伺服電機啟動停止,就不止這個時間吧。

很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58481 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-27 08:11
引用
引用第3樓yd1472004于2017-07-26 10:49發表的  :
肯定是有差異的,生產線速度6m/min ,1ms就是0.1mm的長度,我的公差只有正負1mm,我覺得先解決了給伺服的信號的穩定,才能考慮別的


伺服的控制不是靠時間,而是靠脈波。
脈波的數量決定了距離。
單位時間脈波的數量決定了速度。
脈波發送與PLC掃描周期無關。