超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lanyuezimeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lanyuezimeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-27 21:59
7軸伺服, 外加11軸步進共18個軸,1個觸摸屏,1臺電腦
簡單點位控制。

大約130輸入, 120輸出。

初步方案是用多個XH的,外加擴展 IO ,這種方案價格較低 ,但是沒有用過,  PLC之間用485連接的話只需要設置好各站點的鏈接部分,需要另外寫通訊部分程序嗎?
lanyuezimeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lanyuezimeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-29 09:39
謝謝各位大神的幫助,決定就用這個方案了