樓主  發表于: 2017-07-30 09:03
三菱FX3U-485-BD用變頻器專用指令最多可以通訊幾臺  官方客服說最多8臺  我已經通訊上9臺 31臺不知道有沒壓力
[ 此帖被yetilong在2017-08-07 22:08重新編輯 ]
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2025-10-08
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 22:24
用三菱FX-485-BD模塊(手冊上面寫的8臺)。我測試過最多可以控制31臺(站號1—31)。站號0為廣播號,即是PLC控制站號為0的變頻器時,連接在總線上的31臺變頻器都同時動作。