樓主  發表于: 2017-08-03 20:43
有誰公司里大量使用電子變壓器給伺服供電的沒,維修率高嗎?我們公司以前用過電子變壓器給伺服驅動器供電,結果一塌糊涂,幾十個幾乎全軍覆沒
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 3707 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-10-28
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-05 11:21
我不太接受這個東西。并且以兩三年的使用時間來評價可靠性,要求太低了,雖然設備質保期已過。
哪個大俠拆開一個電子變壓器看看內部結構和做工,就大概知道效果了。但從主流工控大公司看,都沒有提供這樣的產品,伺服器使用說明中也沒有接駁電子變壓器的方案建議說明,所以我感覺不靠譜。
另外一方面,現在做方案設計中都盡量避免使用零線,而電子伺服反而要使用零線。本身就在追求設備的可靠性,選用高品質伺服驅動器,完全沒有必要為了一點空間和成本來搞一個短板。