如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 2703 點
下載積分: 23257 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-10-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 16:06
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-08-10 15:48發表的  :
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。

三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。