樓主  發表于: 2017-08-25 17:22
松下伺服電機上電后沒有保持,手能轉動電機軸,是怎么回事,查看驅動器沒有報錯,檢查連接線都是好的。
lct0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 272 點
下載積分: 13 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2025-10-22
查看lct0502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-26 08:56
本來就是這樣,伺服電機上電處于靜止狀態,這時是轉不動的,只有在使能接通后伺服接收到脈沖電機才會轉動
引用
引用第11樓yanbo1024于2017-08-26 08:52發表的  :

不好意思,工控初學者,多指教,在我的思維想法里,伺服電機通上電,電機就會抱死,必須使能為ON,才能使電機轉動。