請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 14577 分
在線時間: 3631(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-11-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 22:08
45KW的電機700米線用120平方銅芯線,用星角啟動,運行,在接觸器下接一個500UF補償電容,這樣肯定可以運行。