超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 281 點
下載積分: 788 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-11-03
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-26 09:17
我做過很多儀器的電箱,一般都很簡單,就是一個PLC,一個步進驅動器和一個開關電源。
以前一直沒出現問題,近來需要儀器開一個晚上,發現連續運行超過4個小時,儀器就自動停了。
後來發現晚上空調關了,環境溫度大約30-35度,我晚上回去看時,發現PLC和驅動器溫度都有40-50度。
是不是PLC溫度過高的時候會自動停止?
是不是一般電箱都需要裝散熱風扇?怎麼裝?
請大家不吝賜教!
gdlghys
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 18358 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2025-11-03
查看gdlghys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 21:03
50度就死機了……
裝兩個風扇就行,沒多少東西,空調浪費,按二樓說的就行