超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 330 點
下載積分: 837 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2025-09-27
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 22:51
請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-10-15
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-10-15
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。